电子信息系统机房设计规GB50174-2008
前言
    本规范是根据建设部《关于印发“2005 年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)”的通知》(建标函[2005]124 号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 进行修订的基础上完成的。
    本规范共分13 章和一个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级与性能要求、机房位置与设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防。
    本规范修订的主要内容有:1.根据各行业对电子信息系统机房的要求和规模差别较大的现状,本规范将电子信息系统机房分为A、B、C 三级,以满足不同的设计要求。2.比原规范增加了术语、机房分级与性能要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范等章节。
    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至中国电子工程设计院《电子信息系统机房设计规范》管理组(地址:北京市海淀区万寿路27 号;邮政编码:100840;传真:010-68217842;
E-mail:ceedi@ceedi.com.cn),供以后修订时参考。
目       录
1  总  则. 6
2  术  语. 6
3  机 房 分 级 标 准. 9
3.1 机房分级. 9
3.2 性能要求. 9
4  机 房 位 置 及 设 备 布 置. 10
4.1 电子信息系统机房位置选择. 10
4.2 电子信息系统机房组成. 10
4.3设备布置. 11
5 环 境 要 求. 12
5.1 温度、相对湿度及空气含尘浓度. 12
5.2 噪声、电磁千扰、振动及静电. 12
6  建 筑 与 结 构. 12
6.1 一般规定. 12
6.2 人流、物流及出入口. 13
6.3 防火和疏散. 13
6.4 室内装修. 13
7  空 气 调 节. 14
7.1一般规定. 14
7.2 负荷计算. 15
7.3 气流组织. 15
7.4 系统设计. 16
7.5 设备选择. 17
8  电 气 技 术. 18
8.1 供配电. 18
8.2 照明. 19
8.3 静电防护. 20
8.4 接地. 21
9 电 磁 屏 蔽. 22
9.1 一般规定. 22
9.2 结构形式. 22
9.3 屏蔽件. 23
10  机 房 布 线. 23
11  机 房 监 控 与 安 全 防 范. 24
11.1 一般规定. 24
11.2 环境和设备监控系统. 25
11.3 安全防范系统. 25
12  给 水 排 水. 25
12.1 一般规定. 25
12.2 管道敷设. 25
13  消  防. 26
13.1 一般规定. 26
13.2 消防设施. 26
13.3 安全措施. 27
附录1 各级电子信息系统机房技术要求


http://pan.baidu.com/s/1miTyAak
. 28

回复

使用道具 举报

293

主题

6

回帖

4093

积分

管理员

积分
4093
